Цитата(sto705 @ 6.3.2012, 16:11)

В "Рекомендациях по проектированию, испытанию и наладке систем вентиляции" есть фраза: "Приток воздуха в боксы и полубоксы должен осуществляться из коридоров через самозакрывающиеся обратные клапаны, препятствующие перетоку воздуха из боксированных палат в смежные помещения при неработающем вентиляторе". Подскажите, пожалуйста, что это за клапаны???
Могу предположить, что это обычные обратные клапаны в герметичном исполнении, которые открываются при работе П.В. и соответственно закрываются при выключении П.В. , чтобы не было перетока воздуха в смежные помещения при неработающем вентиляторе. Ничего нового я не сказал, просто более внимательно читайте нормативные документы. Желаю удачи.